回复:使用串口助手调试USS协议与G120变频器通信

潇湘月

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-23 16:40:14

6楼

展开查看
以下是引用yming在2016-01-21 19:00:47的发言 >5楼

1、连接端子,要设置P2030 COM口USS。

2、不是定时发送。而是 发送、等待应答,再发送、再等待应答。

3、注意发送的高低字节顺序。

4、查看2029下的各个子项,找出是哪个出错。

以下是引用潇湘月在2016-01-21 18:33:50的发言 >:我循环发了,1s,100m...

引用详细内容:

我循环发了,1s,100ms,50ms,20ms都试过了,还是一样的。每次变频器都回复(3F 7E 7D 9F FE 01 CB 00),BF红色快闪。

感谢5楼前辈指点。

我按照你说的,又做了尝试。情况还是相同的。

我每次等变频器应答后再次发送指令,并且按照设定和协议活命说明仔细检查了我发送的报文。

02(消息头),06(长度, 4(PZD1+PZD2)+ 1(ADR) + 1(BCC) = 6),0A(正常报文交换,地址为10),047F(PZD1,STW),00FF(PZD2,主设定值),8A(BCC之前所有字节的按位异或)。之前BCC可能计算有误


但是变频器依然回复比较奇怪,并且只有7个字节。并且STARTER上显示的r2029各个位都是0。附件中是串口助手和STARTER的截图


r2029每一位都是0说明都没有错误吗?但是回复报文并不正确,并且电机并没有动起来,STARTER中显示的控制字也并不是我报文中设定的。

(按照我的理解,USS回复报文应该是02开头,06长度,ADR(000xxxxx,这一字节我就不是很清楚了,如果是发送报文就应该是变频器的地址,回复报文 操作说明手册 上并没有提到),PZD1(ZSW1),PZD2(HIW),BCC。一共8个字节的报文)


或者说是变频器485总线端口并没有打开?但是我发的每一个报文都有回复的。


所以我感觉好奇怪啊


还有操作手册上说 BF红色快闪表明没有总线活动。我想问一下,这是不是说明我的总线参数配置有问题吗?还是正确配置了,没有报文交换时BF也是会红色快闪?按照我之前所说的参数配置有问题吗?

还有什么方法可以进行错误排查吗?

串口助手截图.png

STARTER截图.png


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。