回复:【分享】S7-200频率库frequency指令内部程序求解析

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15504
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-23 17:15:48

1楼

靠,不看不知道。子程序里面竟然使用了两个边缘指令。难怪多次使用不行。

没法通过简单修改可以达成功能。需要很大动作的修改啊。

或者楼主,你把子程序名,用一次变更一次。程序中使用到3次,那么你把这个子程序改3个名,三个当做不同的子程序,来解决这事。

  1. 点击子程序“Frequency”标签。

  2. 菜单>>导出。输入一个文件名。

  3. 打开你的程序。

  4. 菜单>>导入。选择刚才那个文件。

  5. 此时陈序里多了一个“Frequency”子程序。

  6. 右键点击“Frequency”属性里面更改名字。改子程序号。

  7. 重复执行456,可以得到多个内容一样的子程序。记得每个子程序都不能一样名字。

  8. 你可以使用多次这个功能了。每个子程序只能使用一次喔。

精华帖版主置评:子程序COPY多个使用,每个均为单次调用,解决边沿指令冲突的好方法。