回复:CP1623报错

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    374

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-24 08:08:11

3楼

展开查看
以下是引用啊东在2016-01-23 20:13:25的发言 >2楼:谢谢楼上的答复,今天搞清楚了,是因为环网交换机中有一根网线,拔掉后插到交换机的非RM管理口上,导致环网出现问题
以下是引用宁超在2016-01-23 08:09:28的发言 >1楼:同一个VLAN里有...

引用1楼详细内容:

同一个VLAN里有两个一样的Mac地址的时候就会报这个错误,CP1623的mac地址是可以更改的,你检查下这个CP1623和其它电脑的CP1623的mac地址是不是重复了。在电脑的右下角的Station Configuration editor里可以看mac地址。

非常感谢你的分享故障处理结果。

我从字面意思来理解的这个故障原因。没想到与实际问题解决过程相去甚远。