回复:空开与接触器选型

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23176
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-24 10:45:00

9楼

 lranbing 说的经验公式是可以用的。它针对的就是国内的3相380V电源系统。

如果是三相220V电源系统就是按3A。空开不用选的过大。

空开有C型和D型;D型瞬间承受电流大;用于电机(记:C=常用配电;D=电机启动)

接触器主要是触点质量。质量不能保证就得选大、再大。因为接触器带载分断的几率远高过空开。

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?