v20系列变频器的常用参数设置,给初学使用者参考

已锁定

云阳居士-青州

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    107
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠客

注册时间:2015-08-02

普通 普通 如何晋级?

v20系列变频器的常用参数设置,给初学使用者参考

124716

12

2016-01-24 11:52:09

1,p0010=30.p0970=1恢复出 厂 值。           

2,设 p00 10 =1 快速调试 。 

3,p0100=0(功率单位,kw) 

4,设 p0304 =400  (电机额定电压 v )  。

5 ,p0305=电机的额定电流,A 。

6,p0307=电机的额定功率kw.。

7,p0310=50hz.。

8,p0311=点击的额定转速 , 转、分。 

9, p0700启动命令 , 面板控制时设为1,,端子控制时设为2,通讯调速时设为5.。

10,p1000   频率来源 :面板 时为,模拟量时为2 ,通讯时为5。

11,p1080=0,电机启动时最小为零。

12,p1082=50hz,或最大设定值 。

13,p1120=5启动加速时间。

14,p1121=5停车减速时间 。

15,p3900=1,结束快速调试 。

16, p0003=3 , 增加权限 。

17,设p2000=50。基准频率:即对应+10v,或uss+100对应频率。

18,p2014=0.。

19,p2010当通讯控制时根据要求一般设为6,即波特率9600,设7为19200,非通讯时为默认值。 

20,p2011通讯控制时据程序要求设置为0-31非通讯时设为默认值。

21,p0290=1,变频器过载时选择跳闸兼顾电机保护  。                                                                                                

v20系列变频器的常用参数设置,给初学使用者参考 已锁定