1,p0010=30.p0970=1恢复出 厂 值。
2,设 p00 10 =1 快速调试 。
3,p0100=0(功率单位,kw)
4,设 p0304 =400 (电机额定电压 v ) 。
5 ,p0305=电机的额定电流,A 。
6,p0307=电机的额定功率kw.。
7,p0310=50hz.。
8,p0311=点击的额定转速 , 转、分。
9, p0700启动命令 , 面板控制时设为1,,端子控制时设为2,通讯调速时设为5.。
10,p1000 频率来源 :面板 时为,模拟量时为2 ,通讯时为5。
11,p1080=0,电机启动时最小为零。
12,p1082=50hz,或最大设定值 。
13,p1120=5启动加速时间。
14,p1121=5停车减速时间 。
15,p3900=1,结束快速调试 。
16, p0003=3 , 增加权限 。
17,设p2000=50。基准频率:即对应+10v,或uss+100对应频率。
18,p2014=0.。
19,p2010当通讯控制时根据要求一般设为6,即波特率9600,设7为19200,非通讯时为默认值。
20,p2011通讯控制时据程序要求设置为0-31非通讯时设为默认值。
21,p0290=1,变频器过载时选择跳闸兼顾电机保护 。