@北雪雪纷飞 是的,正常情况下,B柜的高频干扰是存在的,但不至于导致A柜被干扰那么大。


从楼主介绍的情况来说,A柜的各AC-AC变频器,都装有制动单元和制动电阻,只有一个没装,而B柜一旦有问题,影响A柜的就是这个没有制动功能的变频器。而且楼主介绍A柜在有事状态下,所有的变频器母线电压都上到了600V。这显然是不正常的。与进线电源的基波不匹配。


问题还反映在,B柜的功率大于A柜,这也是A柜可能被干扰的原因。


我们在使用变频器的ALM或SLM整流-回馈单元的时候,都会产生高频的噪声谐波,只不过ALM有AIM(有源滤波器),而SLM没有这个滤波器。所以,要注意这些问题,在使用SLM时,周边的同电网侧的小功率电子设备,就会容易被干扰,不能正常工作。解决方案除了必要的EMC安装规范以外,加装无线电干扰滤波器,也是应该的。从噪声干扰源头遏制。事半功倍。