应该是没有收到报文。否则,2029(0)应该是不断变化的。
你不应该发送047F,应该是发送OFF1的状态047E和给定。
首先2PZD测试:就应该是发送 02 06 0A 04 7E 00 00 (BCC)
我尝试发了02 06 0A 04 7E 00 00 74
回复总是 3F 7E 7D 9F FF FF 17 00
r2029还是都为0
嗯,也就是说如果r2029中的参数都一直为0的话,就算在串口助手中有回复,也说明变频器没有收到过报文
这就是说问题出在总线接线或总线设置上吗?我按照操作手册的说明又仔细的检查了一遍,并没有什么问题。
在G120变频器总线连接和配置上有什么需要特别注意的吗?