西门子6ES70变频器故障

4580

4

2016-01-24 22:20:01

展开查看
引用自找答案,问题ID:134828

PLC通过PROFIBUS网络控制两台变频器,最近两台变频器报警F002(充电未完成),更换两台新变频器(使用原变频器CUVC板,原变频器参数未丢失)后,开始报A034,A035,转速远远小于设置转速,电流大于额定转速,检查变频器控制字也没有问题,请问这种状况是什么原则造成的???应该如何解决???

提问者:逆火小子


aa13123 回答道:

似乎这两个新变频器和旧的功率大小不一致。仔细核对一下当前的参数值和旧的参数值。虽然用原来的CUVC板,但有的参数在新的变频器上会有变动的。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
PLC通过PROFIBUS网络控制两台变频器,最近两台变频器报警F002(充电未完成),更换两台新变频器(使用原变频器CUVC板,原变频器参数未丢失)后,1#变频器开始报A034,A035故障,转速远远小于设置转速,电流大于额定转速,检查变频器控制字也没有问题,2#变频器运行正常。后将1#电机编码器反馈A,B线对调后1#变频器运行正常,2#变频器又开始报A034,A035故障,2#电机编码器反馈A,B线对调后故障依然存在。
请问这种状况是什么原则造成的???应该如何解决???