PLC通过PROFIBUS网络控制两台变频器,最近两台变频器报警F002(充电未完成),更换两台新变频器(使用原变频器CUVC板,原变频器参数未丢失)后,开始报A034,A035,转速远远小于设置转速,电流大于额定转速,检查变频器控制字也没有问题,请问这种状况是什么原则造成的???应该如何解决???
提问者:逆火小子
似乎这两个新变频器和旧的功率大小不一致。仔细核对一下当前的参数值和旧的参数值。虽然用原来的CUVC板,但有的参数在新的变频器上会有变动的。