回复:使用串口助手调试USS协议与G120变频器通信

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-24 22:41:33

16楼

展开查看
以下是引用潇湘月在2016-01-24 21:43:13的发言 >

我设置的就是8,N,1。。。。。。

8位数据位 无奇偶校验 1位停止位

USS_INIT是初始化设置端口(200的通讯端口是自由口,可设置),其设置、处理报文格式;每台的发送接收缓冲区。

DRV_CTRL就是2/2PZD轮询周期指令处理的接口(和缓冲区交换数据)。

485接线主要是在两端要接上拉下拉和终端电阻。

屏蔽层要达到两端等电位。

其他就没有了。

 

 

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?