恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-25 09:27:47
17楼
USS_INIT是初始化设置端口(200的通讯端口是自由口,可设置),其设置、处理报文格式;每台的发送接收缓冲区。
DRV_CTRL就是2/2PZD轮询周期指令处理的接口(和缓冲区交换数据)。
485接线主要是在两端要接上拉下拉和终端电阻。
屏蔽层要达到两端等电位。
其他就没有了。
嗯,那在收发报文前的“USS_INIT”和“DRV_CTRL”中,有通过485给变频器发送什么指令吗?类似初始化或激活指令的东西?
因为我现在把线接好之后,就直接发送USS的标准报文了,不知道在通信之前是不是要发送一些别的指令才能开始正常的通信?
现在感觉什么设置都是正常的,但就是变频器拒绝报文,帧错误。束手无策的感觉...
请填写推广理由:
分享
只看
楼主