以下是引用潇湘月在2016-01-25 09:27:47的发言 >

嗯,那在收发报文前的“USS_INIT”和“DRV_CTRL”中,有通过485给变频器发送什么指令吗?类似初始化或激活指令的东西?


因为我现在把线接好之后,就直接发送USS的标准报文了,不知道在通信之前是不是要发送一些别的指令才能开始正常的通信?


现在感觉什么设置都是正常的,但就是变频器拒绝报文,帧错误。束手无策的感觉...

没有别的指令。

最多是复位一下故障报警(PZD1.7)。

 