哦,其实是一个很简单的问题,我之前一直没有查出来
我使用的USB转485转接头里的芯片不太能正常工作,我更换了一个
还有一个就是,转接头这边485的两个数据线我接反了......
但是它还一直有数据回复回来(就是那个奇怪的3F 7E 7D 9F FF FF 17 00。可能也和之间那个转接头有关),我就没有考虑到接反这一点,认为接线是正常的,所以浪费了大量的时间。。。。。。
对于正常的转换芯片,数据线接反每次变频器会回复00,并且在r2029中会显示“帧错误”。
总之,查到最后就是转接芯片和接线的问题,非常低级的错误......
还有一点,帧格式上我使用的是8位数据位,偶校验,1位停止位