如何用S7-1200 CP5611 MM440三者通讯?

已锁定

李俊晖

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-05-14

普通 普通 如何晋级?

如何用S7-1200 CP5611 MM440三者通讯?

732

6

2016-01-25 21:56:53

如何用S7-1200  CP5611  MM440三者通讯?


要做的是研究DP报文。

目前PLC不报错,CP5611状态也是正常的,就是变频器一直不行,亮黄灯,组态里也不报错

求助啊

如何用S7-1200 CP5611 MM440三者通讯? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。