     这个频率的子程序自己修改下就可以啦,也不是很复杂!直接在子程序接口上新建一个IN/OUT的BOOL型变量,用来保存Active位的当前状态,然后对比实现上升下降沿的功能,改动也不是很大啊!这个也是一个很常规的用法!

     既然里面已经用BGN_ITIME指令替代定时器,为什么还会用上升沿和下降沿呢?建议官方修改后出一个官方稳定版!