1楼

针对于模拟量输出模块而言,首先要看你选择的型号,还有你输出信号的类型,举个例子,AO卡件

6ES7332-5HF00-0AB0,通道之间它是不支持电隔离的。而6ES7332-7ND02-0AB0这种卡件它是支持通道间电隔离的,所以,只要通道里不会产生大的电流,一般不会烧卡件。对于带电隔离的卡件单通道有问题,也不会影响该卡件其他通道,但是带有诊断功能的卡件可能会报错。所以接线的时候最好还是小心仔细,避免出错。