以下是引用奔跑吧 菜鸟在2016-01-27 13:25:02的发言 >18楼

7.5KW的散热电机,我选的是20A的空开与接触器。可以吗

以下是引用HUANGZE75在2016-01-27 11:24:54的发言 >17楼:对,断路器的选取有...

引用17楼详细内容:

对,断路器的选取有点大了,因为断路器是不经常动作的。如果选D脱扣器情况下,选用25A都可以,使用C脱扣器选用32可以。

20A还是偏小了点,建议如果是普通场合,启动不频繁,没有正反转负载不重情况下,使用国产接触器及断路器情况下建议还是C25断路器,CJX2-2510接触器了。