恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-27 22:35:30
28楼
说起这个话题,想起自己售后维护中遇到的一个糗事。东北某国有矿的一台井下卷扬机使用公司提供6se70 AFE变频系统,运行5年一直没有出现问题,第六年开始频繁炸机(仅限逆变部分,IGBT和IVI接口板换了有5次),说到这请问为什么西门子要把IGBT触发板做成一个整体呢?每次更换都是好大一笔钱啊!言归正传,后来没办法,费用太高,和西门子联系,也建议直接购买新的逆变柜,由于都懂得,煤矿效益不好了,所以
公司不知道怎么就整出来用某国产逆变器(选用的功率比原来的西门子逆变器大一个档)代替,接线,一切准备就绪,通电,大家都跑的远远的,启动变频器,结果直流母线的熔断器全部烧掉,后来注意到这个国产的逆变器电容器容量为什么比西门子的小那么多啊?后来跟变频器厂家沟通,让增加电容器,最后也没有结果(公司的决定不知什么原因),后来没办法找了几个大容量的管型电阻替代原来的预充电电阻,这回熔断器没事了,报故障,就是Y版所说的没有在规定时间内充电到额定电压的90%-94%,没办法又重新买了电阻,最后基本算解决吧。有一个疑问,当时询问西门子技术热线,这个预充电电阻依据什么选的?谢谢
请填写推广理由: