y版,原来有一个项目是改造项目,矿井卷扬机由原来的串电阻系统改为s120变频系统,可是电机没有更换为变频电机,仍未绕线电机。出现起车出力不足,后决定增加smc30模块,又原有的slvc方式改为vc方式,在做动态辨识时频繁报故障,根本无法进行,后西门子技术人员到现场,发现编码器是使用皮带和电机连在一起,绕线电机没有办法让编码器直连,只是在电机和减速机的连接处通过皮带和编码器连接,造成丢码严重,无法使用vc方式。可是在原来的系统中,这个编码器也是作为测速元件连接到PLC,进行速度保护,没啥问题啊