谢谢宁超侠士了,看上去很复杂的。
昨天忙没有回复,想了下,坏点的意思不应该是差值大于10.0,坏点应该是类似于断线检测一类的,大部分的模块默认都是断线显示最大值,即设置过程值上下限为0~100,断线后可能显示为110,需要你监视IWxxx这个通道值,判断是不是坏点。而〉10则是速率保护,因此ST=80的条件应该是两个。既在量程范围内,又满足速率变化条件。