ET200SP的热电偶模块测量问题

已锁定

迷失的梨

  • 帖子

    232
  • 精华

    3
  • 被关注

    21

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-26

黄金 黄金 如何晋级?

ET200SP的热电偶模块测量问题

2519

2

2016-01-28 09:29:31

最近有个项目用到了ET200SP的热电偶模块,6ES7 134-6JD00-0CA1配合的是6ES7 193-6BP00-0DA0的基座,现场实际使用后发现测量很不准确,B行热电偶与实际差别20~40度,S型差别10~20度左右,每个热电偶差别不同,在博途里设定了补偿值什么的,还是不行,之前用300的6ES7 331-7PF11-0BA0一直没问题,不知道这个是设置问题,还是模块问题,各位大侠有类似的经历吗???