工程中经常需要西门子S7-200系列PLC与变频器组成RS485通讯网络,传统的做法是将PLC和变频器的通讯口直接相连组成网络,实际应用发现对于一些干扰较恶劣的工业现场,通讯常常产生误码,系统的可靠性大大降低。对于架空线路,若遭雷击则很可能使总线上的所有设备损坏!

解决以上问题的最简单办法是在PLC和变频器的通讯口加光电隔离,如图是采用德阳四星电子技术开发中心生产的PPI-G光隔离器组成的PLC和变频器通讯网络,由图可见,所有设备均被隔离,整个通讯线路被浮空,有效的抑制了干扰的进入,也彻底解决了由于设备接地问题而引起的串扰,同时由于PPI-G产品本身的抗雷击和延长通讯距离的功能,无疑会使系统的可靠性得到很大提高。

PPI-G最高通信速率为57.6Kbps,如需更高速率或需要标准导轨安装(在变频器上装PPI-G也许不便于安装)的隔离器可选用BH-485G隔离器,详细资料请查阅BH-485G的说明书。
———————————————————————————————————
以前变频器cuvc板和s7-200经常莫名其妙的烧口,加装隔离器后效果非常好,使用一年了都没烧口