有一个液位控制系统是三菱FX3u和模拟量AI接了一个4-20ma输出的液位传感器(开关电源供电的),用来控制一个罐的液位。
后来要求将液位信号再连到另一个s7-300系统。我想就直接将西门子的模拟量模块串在4-20ma输出回路中,可以节省一个三菱AO模块。
因为只要接两根线,我以为和三菱一样,就找了一个两线的AI 接上。一通电发现仪表不工作。以为线路太长,就将两线的模块短接测试。仪表工作了。应该不是线路太长。
赶紧看说明书。原来西门子的模拟量AI模块都供电。四线的是两根电源,两根信号。两线的既供电又读信号。
我的接法造成回路中有两个电源供电,互相抵消了。
我感紧换了个模拟量电流输入四线的换上,接在信号上,电源空着。就OK 了。