以下是引用zqi在2016-01-28 11:09:57的发言 >

你好10楼,kdrjl斑竹。

你提到的PM250有回馈功能,那么PM250能不能用到90KW以上的大型离心机上,要求加速时间比较多1500转降到70多转,大概要求50几秒,以前用PM240加上国产的回馈单元,如果PM250能够实现最好了?

第一,你用国产回馈单元+PM240有问题吗?如果没有,接着用不是很好嘛?如果有问题,什么问题呢?能否共享一下?


第二,PM250最大就到75kW(逆变),整流可以到90kW。所以,用在90kW电机上,不能实现100%的制动功率,仅仅可以实现80%的电机额定功率制动。所以,如果对离心机的制动时间没有要求,限制制动功率使用,也未尝不可。