我试了一下你说的方法,不知道是使用错误还是怎么的,485自由通讯只有第一次成功通讯上,modbus通讯不成功,初始化成功了,但是链接报错误超时,而且完成标志位一直为1,无法继续执行循环。是不是没有把自由口清场?我是直接赋予0给smb30。不知道是不是这样。
这样。一点一点来。我这边完全不清楚你现实情况。你的程序单独自由口是可以的,那么你在自由口接收完了之后不要再发也不要清场。而是执行modbus crtl指令MODE端要ON 的,直到done端ON,切断Ctrl 的 EN然后初始化自由口,再正常发自由口报文。
看能不能自由口正常。
反过来。modbus通讯完一个周期,仅仅把MODE端off了EN端不要断开,然后初始化自由口,之后又把MODE端ON了,看modbus能否还正常。