回复:求助,自由口和modbus通讯在同一个端口的使用

YUKJ

  • 帖子

    3240
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-28 16:54:34

5楼

 1. 要么把2个MODBUS设备也当自由通讯协议处理, 不使用200的MODBUS库. 这样3个外挂的设备都使用自由通讯协议.

     1个通讯口 既要使用自由通讯协议,又要使用200的MODBUS库,  估计很难. 因为使用200的MODBUS库,产生的子程序和中断程序都是加密的,无法修改以适应与自由通讯协议的衔接.

2.  如果2个MODBUS设备的通讯实时性要求并不太高,那完全可以交给触摸屏来担当.  国产(包括台湾省)双通讯口支持MODBUS协议的触摸屏多的是, 你只有把它当网桥使用就是.