1. 要么把2个MODBUS设备也当自由通讯协议处理, 不使用200的MODBUS库. 这样3个外挂的设备都使用自由通讯协议.
1个通讯口 既要使用自由通讯协议,又要使用200的MODBUS库, 估计很难. 因为使用200的MODBUS库,产生的子程序和中断程序都是加密的,无法修改以适应与自由通讯协议的衔接.
2. 如果2个MODBUS设备的通讯实时性要求并不太高,那完全可以交给触摸屏来担当. 国产(包括台湾省)双通讯口支持MODBUS协议的触摸屏多的是, 你只有把它当网桥使用就是.