恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-28 23:54:09
2楼
最近有个项目用到了ET200SP的热电偶模块,6ES7 134-6JD00-0CA1配合的是6ES7 193-6BP00-0DA0的基座,现场实际使用后发现测量很不准确,B行热电偶与实际差别20~40度,S型差别10~20度左右,每个热电偶差别不同,在博途里设定了补偿值什么的,还是不行,之前用300的6ES7 331-7PF11-0BA0一直没问题,不知道这个是设置问题,还是模块问题,各位大侠有类似的经历吗???
应选用带温度补偿的端子模块
请填写推广理由:
分享
只看
楼主