回复:ET200SP的热电偶模块测量问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-28 23:54:09

2楼

展开查看
以下是引用迷失的梨在2016-01-28 09:29:31的发言 >楼主

最近有个项目用到了ET200SP的热电偶模块,6ES7 134-6JD00-0CA1配合的是6ES7 193-6BP00-0DA0的基座,现场实际使用后发现测量很不准确,B行热电偶与实际差别20~40度,S型差别10~20度左右,每个热电偶差别不同,在博途里设定了补偿值什么的,还是不行,之前用300的6ES7 331-7PF11-0BA0一直没问题,不知道这个是设置问题,还是模块问题,各位大侠有类似的经历吗???

应选用带温度补偿的端子模块