根据我的经验看,接地不一定有用。你这种现象99%是因为干扰,你试试DP接头所有的DP线都把屏蔽层悬空。我一般都是开始按照西门子的标准接法(屏蔽层接地),如果出现干扰,就把屏蔽层切掉,都悬空,有时就能解决干扰问题。但如果还是解决不了,我就会选择DP光纤收发器,用光纤来代替西门子的DP电缆,这个几乎可以100%的解决问题,就是成本要高些。