840D系统611D驱动,有电源监控模块,由电源模块的72、73.1来控制电源监控模块的使能,监
控模块的72、73.1输出电源准备好信号到PLC;
故障现象:上电后,电源模块黄灯亮,有600V直流电压,电源监控模块黄灯、绿灯亮,各
驱动模块X35红灯亮,报警提示电源模块未准备好;机床不能启动,偶尔启动成功后会在使用中
自行断开出现电源监控模块黄灯、绿灯亮,各驱动模块X35红灯亮,报警提示电源模块未准备好
;
检查:取下和插上电源模块的使能端子,测量72、73.1端子均无通断变化;短接电源模块上的72、
73.1端子,电源监控模块绿灯灭,黄灯亮。但各驱动模块X35红灯亮。请问电源模块是否坏了?