展开查看
各位大家好,新买台电脑,是win8.1 64bit系统的,听网络上说,step7 v5.5sp2可以支持64位系统,下来安装结果还是不行,不支持win8系统,本来想安装pcs7的,现在怕怕的,也怕装不上,所以想问下各位,现在西门子的软件支持win8.1的多吗,如step7,PCS7,博途等,具体 到sp几,顺便问一下,西门子新的编程软件博途能完全兼容PCS7的功能吗? 比如做过控系统,用CFC进行编程等,用博途软体可以做到吗?谢谢。另外,最重要的是支持win8.1系统吗?谢谢。
提问者:celite
不能因为产品不支持而不选择最佳答案吧
请问各位网友,我这边有一套西门子的容错系统cpu414-4H,主要用来控制电厂的输灰系统,其硬件配置为电源,CPU,CP443-1,IM153-2等冗余,rack0装PS407,CPU,同步模块,CP443-1;rack1也装同样的,然后两条DP总线分别连接到每个分布式从站ET200的两块接口模块IM153-2中,一个很经典的配置。
我想请问的是,如果发现某站的一个IM153-2损坏,可以直接拔插,在线更换吗? 另外对于同步模块,和以太网模块,甚至CPU也都可以在线更换吗?谢谢,要做什么相应的措施? 谢谢~
经常发现有时两个cpu不能同步,即REDF灯闪红,请问最常见的都有哪些原因会造成两CPU不能同步啊, 在线状态下,CPU的属性的diagnostics页下能找到原因吗?谢谢~