回复:请问这台611D电源模块是否坏了?

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-01-29 22:43:25

1楼

 电源模块拨码开关S1.2通常缺省值处于OFF状态,如果电源模块未连接611D,则使能48,63,64接通后,就绪信号就输出,如果连接了611D,就需要9-663连接,并且611D没有报警,就绪信号才输出;

如果S1.2处于ON状态,则电源模块使能加上后,不需要后面的611D的9-663信号,但要求模块无故障,准备就绪信号就输出;

可以断开后面的连接(驱动排线),单独测试电源模块的好坏,如果正常,611d的可能性大。