以下是引用李岩在2016-01-29 16:41:23的发言 >3楼

根据我的经验看,接地不一定有用。你这种现象99%是因为干扰,你试试DP接头所有的DP线都把屏蔽层悬空。我一般都是开始按照西门子的标准接法(屏蔽层接地),如果出现干扰,就把屏蔽层切掉,都悬空,有时就能解决干扰问题。但如果还是解决不了,我就会选择DP光纤收发器,用光纤来代替西门子的DP电缆,这个几乎可以100%的解决问题,就是成本要高些。

李工,你好。能发个关于DP光纤收发器的链接资料吗?大家学习一下!RENHQ给出的方案确实好,但是这个要求有点苛刻,如果真是按要求做,成本估计比光纤的还要高。现在就怕花了钱,还没解决问题。方案多了,我们可以根据现场的条件灵活选择。

                                                                                    谢谢!