恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-29 23:11:32
7楼
我认为Y侠的观点有道理,用OFF1停车整个过程是受控的,无论怎么启动都是可以的。
如果在OFF1时再启动还过流,那有两种可能:1、电机或装置容量小了,其能量储备不足以克服机械的惯量。2、系统模型建立没有达到最贴合实际,再做几次优化,并根据实际曲线人工修正PI参数。
变频器是0HZ才关断的吗?
对于超大惯量的负载,变频驱动的交流异步电机在极低的输出频率下,还能有连续可控的制动力矩吗?
因此当负载惯量与电机惯量之比超过一定数值后,而摩擦阻力又比较小的场合下,变频的OFF1是无法真正把负载彻底停到静止状态的,很多情况是,变频关断后,负载仍旧以及其缓慢的速度在旋转移动很长一段时间,尤其是激活了VDC控制的,更容易产生此状况。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主