6SE70的F002故障,是欠电压故障。可能的原因:


第一,真的欠电压。真的欠电压又分为:电网电压低;输入缺相;直流母线电容器老化;负载有过电流(这种情况不能忽视,有时过电流没达到动作阈值,但却把直流母线电压拽下来了);


第二,假的欠压,直流母线电压检测环节硬件出问题;


第三,干扰导致的误报,在变频器控制单元,受到电磁干扰,随机误报故障。


其实应该事先确定问题的方向,再着手处理问题。否则,故障还是乱哄哄的,没有头绪。不是吗,CUVC没换,意味着编码器的接口没动,但换了驱动,不报F002,确报A034和A035了。我估计,如果把换下去的驱动再换回来,也许F002也会消失,改报别的内容了。