小功率辊道电机现场用的比较多,缺相的时候启动有时候会 正转、有时候会反转,也有时候启动不起来,由于变频器一拖多,无法检测出来,一般不报故障,运行的过程中缺相,会继续运转。
跟K版又学了些基础知识~
不过PE和相线反了,按说变频器肯定要报故障把,输出一相直接接地了啊~
多机并联驱动(比如,辊道驱动),每一个并联的小电机都应该加一个西门子的热过载继电器,他兼顾电机过载和电机缺相保护,一旦动作了,就激活大变频器的OFF2或外部故障。停车后可检查所有的热继是否有动作的,即可处理缺相或故障的电机了。
并联驱动每一个电机最好加一个热继和自动开关,自动开关是离线状态闭合断开电机用的。有利于故障处理。这样就可以安全了。