回复:关于容错系统S7-400H(414-4H)在线更换模块的问题

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-30 09:55:10

2楼

CPU也是可以在线不停机更换的。更换之前最好断下电,所以IMs,CPUs,SMs最好都有自己的电源开关控制。

冗余错误要看REDF等是否闪,闪的时候是CPU的自己操作,好像是耦合更新一类的。不闪的时候最常见的问题是有CPU STOP了。一个或者2个都STOP,另外就是每个RACK上的两个IM有一个已经挂了。另外最不希望见到的就是同步模块废了,或者同步光纤插错或断裂。