CP443-1可以使用mac地址也可以使用IP地址作为工厂总线,PlantBus
即CPU与OS single station或者OS server之间的以太网总线,当使用ISO协议的时候必须启用Mac地址,使用TCP的时候就需要使用IP地址,mac地址和IP都勾选也没关系。
程序在线:
H CPU如果采用PCS7的CFC编程方式,打开CFC点击Test mode就可以在线了。如果离线程序和在线程序不一样会有提示的,但是同样可以在线,不过这种在线系统会提示里是在测试CPU里。上载程序没啥意义,我觉得你说的应该是归档程序吧?
程序小修改下载:
下载分仅改动下载和完全下载,下载前要编译程序,程序编译分仅改动和完全,大部分改动编译和下载总是一起的,可以有不同的组合,但是完全下载肯定需要停机。
如果要完整下载总个程序:
下载硬件组态,下载NetPro,下载CFC,如果上位机有改动,要编译OS一类在下载项目到OS(ES,OS的SCE等)
建议你先在公司试验好了。学会了再去现场处理这个。觉得你这样提问,是公司派你去现场修改程序码?如果是自己去现场改以前的程序最好有人一直电话指导你,弹出什么对话框都描叙给他听
暖启动分好些情况,如:
CPU有电池有程序,断电上电就是暖启动,你非要操作CPU的启动方式,可以点硬件在线,点CPU选择操作模式,可以选暖启动和冷启动。
总之,你先下几个文档看看怎么组态下载HCPU的程序,可以使用PLCSIM实验。完全没有问题。