回复:【分享】氧枪变频器抱闸控制的方法

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-30 10:54:57

11楼

几年前看到过控制氧枪的70装置,使用V/F控制方式,通过电流检测打开抱闸,也运行了很多年


我主要还是在行车使用抱闸控制,配合SLVC控制方式,起升在5HZ会有溜钩的现象,将其提到7.5hz,基本上

不会有溜钩的现象,,而且行车的工况不允许做优化,一般我恢复出厂设置后将控制参数设置后直接使用。

P115=1就完事,

氧枪的工作频率如果很低,多道防护还是很有道理的,,毕竟很危险。