2016年1月29日 工厂的一套设备出现故障。
背景如下:
该设备有一台 S7-1500 , 四台S7-1200 ;四台EPSON机器手;10个 G120C , 四个SMC阀岛EX600组成Profinet网络。
一台 S7-1500 , 四台S7-1200 ;四台EPSON机器手都是通过 SCALANCE XB005 连接到D-Link 以太网交换机。
10个 G120C , 四个SMC阀岛EX600通过网线连接到D-Link 以太网交换机。
这个个网络中, 有两台D-Link 以太网交换机。
现在问题出在四个 SMC阀岛。
四个 SMC阀岛 EX600,出现BF 有个 红色警示灯一直处于红色报警状态。
查了一下SMC 手册,BF 灯 显示的是 通讯状态 “ Displays the communication status ”
细细看:
BF持续显示为红色,有这么几种可能
Either of the following conditions:
?Power supply for the PLC is OFF. // PLC 没有上电
?The cable between the PLC and SI unit is not connected. // PLC与EX600的SI模块没有连接
?The PLC or the SI unit has broken. // PLC或EX600的SI模块 有一个已经损坏
?The configuration data of the PLC and the Device Name of the SI unit are not consistent
// PLC 的设定参数 以及 PLC与EX600的SI模块的设备名称 不存在 (not consistent)。
ping EX600
没有收到及时响应
ping S7-1500
可以收到及时响应。
3. 更换 EX600 中的输入输出模块,
没有效果
4.更换以太网交换机
没有效果
5.更换 EX600 中的网络线
没有效果
6. 更换 EX600 中的SI模块
不知道是否需要 变更什么参数。比如GSD文件。
仍无法ping 到 EX600