回复:S120 单机传动 现场一声响后 故障如下 请各方大神指点一下

海参

  • 帖子

    38
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2012-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-31 00:21:08

2楼

展开查看
以下是引用yming在2016-01-31 00:05:15的发言 >1楼

 看了一下参数手册(建议你也下载一份吧)。

报故障

F30020 功率单元:不支持该组态

F01951 CU DRIVE-CLiQ: 缺少同步应用周期

 

环境很脏吗?

 CU拔出CF卡后里面什么也没有了。

插个新的CF卡就可以通过STARTER检查。

DP通讯地址是通过地址开关或参数918设置。

 

 

 

回复一楼大神:

参数手册我看过了,现场翻得手机,哎

故障也看到了,就和我说的一样,这两个都是指没有链接到功率模块上面,可以认为是通讯有问题,可是不知道这样的问题能否解决,

没有链接STARTER,您的意思是用一张新CF 卡 ,可以进行一次硬件自我检查么?

可惜我没有新的CF卡了,换一个CU310-2DP 后就没事儿了,是不是一定代表这个就坏了呢,