恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-31 00:21:08
2楼
看了一下参数手册(建议你也下载一份吧)。
报故障
F30020 功率单元:不支持该组态
F01951 CU DRIVE-CLiQ: 缺少同步应用周期
环境很脏吗?
CU拔出CF卡后里面什么也没有了。
插个新的CF卡就可以通过STARTER检查。
DP通讯地址是通过地址开关或参数918设置。
回复一楼大神:
参数手册我看过了,现场翻得手机,哎
故障也看到了,就和我说的一样,这两个都是指没有链接到功率模块上面,可以认为是通讯有问题,可是不知道这样的问题能否解决,
没有链接STARTER,您的意思是用一张新CF 卡 ,可以进行一次硬件自我检查么?
可惜我没有新的CF卡了,换一个CU310-2DP 后就没事儿了,是不是一定代表这个就坏了呢,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主