回复:变频器带剪切机(大惯性负载,飞轮)运行后停车,飞轮没听稳时,再启动保过流,如何解决

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-31 09:47:45

26楼

嘿嘿,根据楼主在20楼的补充问题说明,其实问题很简单,就是大惯性负载的电机还没停止,就操作启动了,而且启动的时候没有激活捕捉再启动功能。导致过流。


如果电机是停下来再启动,问题就解决了,如果是等不及,就需要制动,那么精华帖给出了很好的方案。特别是老兵在24楼的方案,即省事又有效。


对于大惯性负载的启动,停下来再启动,比运行时捕捉再启动更安全。这是我的观点了。不管咋说,此楼让我看到了一个精彩的技术讨论和交流。很受看呦。


至于为什么电机自由旋转时(还没停下来)启动会过流?这个问题其实是交流电机工作原理决定了。交流电机的供电电源与电机转角是有一定对应关系的。如果这个关系错位了,就会产生短路电流导致跳闸。看看电力拖动基础及电机学的教科书,上面有原理和概念的说明。这里就不赘述了。

我是你的朋友