回复:S120传动系统为什么要预充电?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-31 11:40:43

68楼

 我说采样周期,是拿它来表示CU的处理能力提高。真实的处理速度、CU是32位还是64位我也不知道。

在控制CU和PM模块接口,只控制输出电压,频率和相位角3项,没有电流控制项!

电流、实际频率等等都是反馈项。(看功能图CU与PM,通讯的关系,所以猜想PM中可能有CU)

载波频率和控制输出电压没有关系;母线电压是多少(是500V还是600V)都可以控制输出电压。MM440只是采用固定的(电压监测未使能)P210来参考;或每次开机监测一次电压(电压监测使能)。运行过程中,只管是否欠压或过压,其他情况是不管的。以固定的直流电压(假定)值去控制。

其实,很早就观察到使用多年MM440,电解电容容量降低的,其母线电压就已经是波动的。(包括一些维修回来的,低负载没问题,大负载准莫名其妙地报警。)

对于G120-2固定的PM载波,PM中的CU在下一个对IGBT输出开关周期前,可能已经多次对直流母线的“波纹”采样。完全可以知道下一个脉冲宽度应该是多少。保证输出电压,对吧?

 

关于 输出电压,因为直流母线不再是平波(储能没有或不足),它的输出只能以“波谷”来做。

这些都是我的猜想而已。是否有道理?

PM240和PM240-2是完全不一样的。

 

(官方不会给出答案的)

 

 

 

 