停机过程,使用直流制动有个问题。就是存储在飞轮中的能量全部要在电机中消耗掉。
1、要考虑电机是否完全可以承受。
2、尽管投入直流制动并不会造成过电压(直流制动是在OFF2状态去磁后投入,100%意味着以电机额定转矩制动),但仍是OFF2切断了脉冲输出的减速过程。没有停止时,还是不能再次启动。
3、它是在OFF1的最后几乎停止时,投入。达到静止状态。
4、MM420和440的直流制动功能不一样。440要多一些,灵活一些。
5、同理,对于MM440的直流制动,也可以在ON之前投入。