回复:S120传动系统为什么要预充电?

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-31 21:18:09

79楼

展开查看
以下是引用yming在2016-01-31 21:01:29的发言 >77楼

好吧,用图来说明吧。

这是模拟在一个电源周期采样80次的三相桥整流后的直流波形。

 

 

它不像MM440,是由上下两组400V电解电容器构成。

就像z侠说的那样,这类变频器不含有Y电容(钳位在零线)在用于IT电网时,也没有特殊要求。

 

 

 

 

 


以下是引用老兵在2016-01-31 20:02:37的发言 >73楼:这句话我还是没能理...

引用73楼详细内容:

这句话我还是没能理解,Y版能再解释一下么?嘿嘿

以下是引用yming在2016-01-30 23:17:30的发言 >65楼:怎么会。那个直流D...

引用65楼详细内容:

怎么会。那个直流DC电压是正负电压呀,而且交流说的是电压有效值。

 

 

以下是引用老兵在2016-01-30 22:23:10的发言 >62楼:y版,你这输出电压...

引用62楼详细内容:

y版,你这输出电压指的是直流侧?还是交流侧?如果是交流侧,那我要拖动380V的电机,变频器的进线电压岂不是要达到500V?

以下是引用yming在2016-01-29 16:54:15的发言 >50楼:和猜想的差不多。...

引用50楼详细内容:

和猜想的差不多。看来PM240-2也可能是这样。我说怎么体积小了,功率大了。

所以输出电压= 0-75%输入电压。

其代替PM340(据说PM340将退市)。伺服、矢量、都用一个。

我的意思是我不理解为什么变频器的输出电压要低于输入电压。

看来是我问的不清楚,呵呵

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心