回复:变频器带剪切机(大惯性负载,飞轮)运行后停车,飞轮没听稳时,再启动保过流,如何解决

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15504
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-02-01 00:37:27

36楼

我再说说楼主的问题。为何过流。说说我的直流制动为何过流。

电机静止进行工频启动的瞬间,我们把定子隔离出来不看,有一个磁场绕着转子旋转。此时,我跟大家一起同时同步跟着这个磁场转。这个时候我们都看见转子在以50赫兹的转速在转,但磁场不动。

咦?大家有没有发现,这句话这么熟悉的?“转子在以50赫兹的转速在转,但磁场不动。”这不正是直流制动吗?

我认为。工频启动过程,简直就是直流制动过程的反向播放一模一样。仅仅区别在于观察者是否一同转动罢了。

所以,工频启动的定子电流很大,直流制动初期定子电流也很大(只不过变频器没有全压加到定子上罢了。再加上此时没有考虑定子阻抗限制了交流电流的上升。同是加上380的工频和直流,当然工频的电流小很多,所以变频器直流制动必须限压)。工频启动启动转矩比较小,直流制动初期制动转矩也很小。

楼主的问题只不过是转子转速不在零值上面,而是有一定的转速。相当于工频启动中期或者直流制动中期,扭矩逐渐增大,但电流仍然未下降。

上面都是我瞎想,讨论,别当真。