这个月处理了一起通讯报警,特此分享下,大概介绍下,由一个PLC拖了3个ET200M,3个借口模块位于不同位置的3处地方,采用中继器DP通讯,有两个柜是一根DP线穿起来的,另外一个是单独的一根,正常使用中穿起来的两个控制均出现通讯报警,时好时坏,更换通讯线做好屏蔽后仍报警,查来查去找不出问题,最后想到从那个单独通讯的那个柜内的中继器连接到报警的其中一个,无报警,在从中间这个实用原来的通讯线连接到最后一个,发现有一个阀岛报警,检查后发现阀岛DP通讯线有短路现象,处理后再无报警,我说的不要一根筋是不要一直去再这一路查问题,我也有个问题就是在原来的基础上,所有组件都在报警?为什么不是那个有问题的阀岛单独报警?新手谈事,比较基础大家见谅,也求助大家讨论下我的问题,谢谢。