以下是引用海参在2016-02-01 21:59:40的发言 >17楼

 楼上几位说的都不错,小弟主要是没见过这种柜内带空调的,能否给个图片或厂家型号,涨涨见识,这样就知道如何操作了,

有时候缺失的真是的见识,这一点至关重要,

对上面说的,假设我为配电柜外新组装一个外壳,在外壳内新增空调,可行么

另外谢谢了上面大神的各种思路

这是可行的,但是要注意两点:

1、空调温度不能设置太低,根据环境温度,相差不多即可。

2、使用高温空调,普通空调在行车高温环境下,很容易损坏。

3、注意空调的冷凝水排放。这是个大问题,冷凝水量很大,很容易掉下来。

我们现在使用两种方法,冷凝水直接流到空调下部一个容器内,容器类似于拖布池,下面用PV管接至行车一端,管上装有一个小开关阀。行车一端墙上安有一个下水漏斗直通墙外,我们行车是24小时工作,每4小时行车开到制定位置,然后遥控器操作开关阀动作,空调的冷凝水经下水漏斗排除。当然如果在复杂一点,加个液位报警更好,这点对于做工控的很容易。

二是空调下部容器安装一个蒸发器,冷凝水在容器内经蒸发器蒸发掉。

还有一点就是恶劣环境要注意对空调的清洗。