行车处在潮湿的环境中,比如造纸车间,车间的通风如果不好,就会有大量的湿气。

看楼主照片。装置很多的灰尘啊 ,没有专门的人员负责维护保养吧。。


1 行车的电源是怎么控制的?24V一直加,还是只是使用主电源,频繁上电断电,

建议24V电源一直加,有的天车为了安全,不使用后立即断主电源,这样就会造成频繁上电,对电容的寿命以及板子等都有影响。这个很有效,我的改了以后很有效果。

2 更换柜子不大现实,已经成型的再大面积拆卸安装,对于用户来说,不仅是成本而且是时间

3 如果配电室内内部潮湿,那么安装空调是有效地,

4 定期清灰,保证灰尘落上后不受潮粘到上面。

5 有专门清理控制板的专用清洗剂,每年清理一次可以将上面的铜锈除掉,,防止短路。