以下是引用yming在2016-01-19 10:03:36的发言 >12楼

电子铭牌的数据在连接后就能读出来。拓扑结构图。

如果有错误会提醒;报警的。

调试阶段的在线。如果有提示,可以选接受。

离线就重新组态,再下载。


以下是引用kaer在2016-01-15 12:05:24的发言 >5楼:是更改编码器的数据...

引用5楼详细内容:

是更改编码器的数据,不是改电机,就是CLIQ电机给换编码器接头,头子里面的电子铭牌数据写错了。

以下是引用kdrjl在2016-01-15 11:43:04的发言 >4楼:编码器数据写错了改...

引用4楼详细内容:

编码器数据写错了改,有一个参数我忘记了,是P0010还是P0015?你先设置它,然后就可以改了。

1FK7042的电机,把编码器清空,重新写成1FK7060,编码器导入的数据不对,导入的数据被破坏了,写入后,电子铭牌显示是1FK7060,但是实际数据为空,只是有个订货号。现在这个里面的数据既无法重新写入,也无法删除,等于这个头子报废了,不知道有没什么方法能写。