回复:西门子S7-200与200SMART 有哪些异同

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2013-02-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-02-02 10:54:59

25楼

展开查看
以下是引用葫芦娃在2016-01-29 08:28:25的发言 >18楼

SMART的V2.1版本HSC已经升级了。单相4个,200kHz;正交相位2个,100kHz。可以SD卡升级下。

至于模拟量,如果只需要一路的话,可以用信号板。

以下是引用kdrjl在2016-01-28 14:26:06的发言 >15楼:@鲇 今天又确认了一...

引用15楼详细内容:

@鲇 今天又确认了一下,就是因为SMART的高速计时器达不到80kHz,导致没用他,另外,SMARTCPU本机不带模拟量输入,也是一个原因,加一个模块和224xp差不多了,也就没在考虑使用。

18楼说的很对。smart最高计算器速度是

单相: 4 个 200 kHz
正交相位: 2 个 100 kHz

完全满足要求。

如果需要1路模拟量输入或者输出的话可以用信号板。

在2015版的样本上又有了很多新模拟量模块

你可以去下一个

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6726&loginID=&srno=&sendtime=#