回复:设备有故障但是需要使用300数据线接PLC,如何找到故障点

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-02-02 12:39:52

4楼

展开查看
以下是引用yjhercules在2016-02-01 21:48:33的发言 >楼主

单位的制药设备,产生一个故障,但是根据故障报警定位故障点并不准备。

请工程师帮着分析一下,设备 连接 300PLC 接PROFibus 紫色专用线分析串接2块欧陆2500 4LOOP

PPOFIBUS 模块, 现在设备报伦茨8200 变频器故障,但是在变频器的故障记录中没有任何故障记录。

咨询了伦茨的工程师,工程师说只要伦茨变频器没有故障代码就不是变频器的故障。

请问工程师我们想自己使用300PLC通讯线,安装STEP7 软件 接入300PLC后,如何找到故障点呢?


从你的描述似乎是DP总线有问题,如果连接点多查起来要费些时间,如果有DP短路你只有把DP接头从头开始拆除测试,拆掉DP出线并放到DP_ON,然后正常一路恢复,查下一路。

我今天就查到DP总线的故障,是因为热钢钉把传感器电缆烧坏短路,24V电压进入DP总线,硬件诊断时全是红色斜扛,判定是DP短路故障才会全线崩溃,我从DP后面一路拆过来直到有DP分站正常,然后查正常后面的DP电缆插头没有问题,当插上模块时出现报警,判定模块损坏更换后正常,后面的DP站一步一步恢复没隔几个又出现报警,也是同样的问题第二块模块坏了,郁闷坏了两块,继续恢复DP插头到最后4个,又出现报警,出鬼啦,没有新的模块换了,先拔掉此路恢复后面的,结果也有报警,不对要检查刚才的那一路,发现DP插头接触不好,接好后后面的全正常了,本地的模块也正常了,有三处故障少有呀。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。